04-19-2021 09:53 PM - 編集済み 04-19-2021 09:55 PM
LabVIEW2020(32bit日本語版)
KEYENCE KV-8000(PLC)
上記のもので、PCとPLC間で通信を行う方法を調べています。
サンプルなどがあれば教えていただけると幸いです。
また、LabVIEW以外に何かインストールする必要があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
04-22-2021 03:06 AM
こちらのスレッドが参考になるかと思います。
04-24-2021 12:51 AM - 編集済み 04-24-2021 12:52 AM
ご回答ありがとうございます。
教えていただいたスレッドを参考に、調べたのですが、
NI-Industrial Communications for Ethernet/IPをLabVIEWとは別に用意する必要があるということでしょうか。
今回、やりたい内容が、LabVIEWとPLC側との間でフラグのやり取りをすることです。
やり取りする内容が少なく頻度も低いので、LabVIEWに標準で用意されているTCP/IP(もしくはUDP)だけで対応できないかと考えています。
PLCとTCP/IP(もしくはUDP)で通信を行うサンプルはないでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。
04-25-2021 06:33 PM
04-26-2021 08:05 PM
TCPのサンプルをもとに、PLCと通信することができました。
ありがとうございました。
参考までに作成したVIを添付いたします。
TCPでKEYENCEの上位リンクコマンドを送信して、指定データメモリにあるデータを受信するものです。