Hi,

 

我的意思是你是否有將 cRIO 裡面的軟體重新安裝,

照你目前的講法是把電腦裡的軟體重新安裝,

有可能是你電腦軟體的版本跟cRIO裡面的不合。

 

Thanks,

Jay 

Message 11 of 30
(4,598 Views)

Jay您好:

 

    想請問一下cRIO裡面的軟體要如何重新安裝?

 

謝謝。

0 Kudos
Message 12 of 30
(4,595 Views)

Hi,

 

請參考以下路徑:  C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\manuals 中的 RT_Getting_Start.pdf

 

在第一單元就有教您如何安裝軟體在RT system ,

 

主要是透過MAX來做安裝。

 

Thanks,

Jay 

0 Kudos
Message 13 of 30
(4,590 Views)

Jay您好:

 

    可是電腦裡面的軟體我是重灌成與另依台能夠正常compile的電腦版本一樣,

那重新安裝cRIO會有用嗎?

 

 

謝謝。

 

0 Kudos
Message 14 of 30
(4,588 Views)

您好:

 

cRIO 裡安裝的軟體與驅動程式都是由 Host 電腦所安裝的. 建議您先把 cRIO 整個 Format 掉再重新安裝軟體這樣才能確保 cRIO 裡的軟體以及程式都正常. 您甚至可以使用那台沒問題的電腦來灌, 因為與 cRIO 連線是透過網路所以用哪一台電腦都是一樣的.

 

這些動作在MAX底下就可以完成.

 

謝謝.

 

NI應用工程部

Message 15 of 30
(4,567 Views)

您好:

 

    如果將cRIO內的軟體format重新安裝較新的版本,

此時如果將重新安裝後的cRIO拿到軟體版本較舊的PC

去執行,這樣是否會造成不相容?

 

謝謝

0 Kudos
Message 16 of 30
(4,558 Views)

Hi,

 

建議開發的環境盡量統一版本,

以免有不可預期的狀況發生。

 

Thanks,

Jay 

0 Kudos
Message 17 of 30
(4,551 Views)
Jay您好: 您建議我將cRIO Format然後再重新安裝,目的就是希望cRIO與PC兩者的軟體版本一致? 但是如果是版本不一致的原因,為什麼使用discrete PID就不能compile但是將discrete PID拿掉就可以compile。如果是版本不一樣所造成,照理講應該是連compile都不行不是嗎?
0 Kudos
Message 18 of 30
(4,547 Views)

Hi ,

 

版本不對應並不一定會照成無法compile,

但會有不可預知的狀況發生,例如效能不夠好等。

所以我猜想你的問題應該是版本不對應的問題。

So, 不知道你是否有試過重灌你cRIO的軟體? ( 其實這個動作很快,大概兩三分鐘,並不像重灌windows那般麻煩 )

 

Thanks,

Jay 

0 Kudos
Message 19 of 30
(4,533 Views)

Jay您好:

 

    那我應該要uninstall之後再install還是我直接reinstall呢?

 

謝謝。

0 Kudos
Message 20 of 30