09-27-2009 01:37 AM
大家好!!
我要用到数据采集卡的差分输入。请问差分输入是不是不可以直接将信号连至差分输入的两端?我直接连到差分输入的两端时,采到的信号一塌糊涂。如果给AI-短到模拟地上,采到的信号就好了。请问这是为什么啊?如果都要连到地方的话,这岂不是和单端输入一样了?
是不是要在AI-和模拟地之间接个电阻呀??
09-27-2009 08:02 AM
当然要接地了。
可参阅daq的help。
AIGND是参考地。
10-02-2009 08:59 PM
直接接地是个好办法。但我要回采几路电源的电压值,它们之间是相互隔离的。不能让他们共地。所以我不能直接接地。有谁有好办法吗??
10-03-2009 08:33 AM
差分输入需要两根线分别接到两个输入通道上,测量的是两个输入端的电压差。如果信号源连有参考地,则采集板卡的地端和信号源的地端之间会存在电压差,这个电压差会随信号源输入到输入端,这个电压差就是共模干扰。为了避免共模干扰,可以将信号地连到低电压输入端。连接方式如下图所示:
通过这种连接方式,可以消除在信号源和板卡地之间的共模干扰电压V(CM)。
如果是一个浮动信号源连接到差分输入端,信号源可能会超过PGIA的共模输入范围,PGIA过饱和将不能正确读出输入电压值,因此您必须将浮动信号源的两端连接到AIGND。如下图所示,将浮动信号源的两端分别通过一个电阻连接到AIGND。这种连接可以消除信号源同板卡地之间的共模电压。
但是,这样做的一个缺点就是串联的两个电阻增大了信号源负载。例如,输入阻抗Rs 是1KΩ,两个电阻Ra和Rb分别是100KΩ,电阻负载增加的200KΩ就会导致-0.5%的增益误差。电路图和计算过程如下图所示:
01-15-2019 02:21 AM
谢谢你,解决了我的问题
05-26-2022 12:58 AM
你好,请问是怎么解决的。我遇到了同样的问题,用差分的方法接,正极接AI0,负极接AI8, 电压比单端差很多
05-27-2022 03:05 AM
05-29-2022 09:39 PM