NI-cDAQ

NI-cDAQ 를 가지고 TC 를 연결해 온도를 측정하고 있습니다.

먼저 DAQmx Create Task.vi 로 먼저 테스크를 생성한 다음, DAQmx Create Virtual Channel.vi 를 통해 설정 후 온도를 읽고 있습니다.

궁금한 점은 온도를 읽어오다 중단 후 TC 설정을 변경하려고 다시 DAQmx Create Virtual Channel.vi 를 실행해 설정하는데 에러가 발생합니다.

뭔가 Create 된 채널을 Destroy 한 다음 다시 설정을 해야 해당 부분에서 에러나 나오지 않는지 궁금합니다.

0 포인트
1/2 메시지
1,723 조회수

안녕하세요 야옹이님

 

DAQmx Create Task.vi를 사용하지 않고 바로 Virtual channel에 물리적채널 설정 후 진행해 도 될것 같네요.

추가로 TC 측정 예제는 

예제 탐색기 > 하드웨어 입력과 출력 > DAQmx > 아날로그 입력 > Thermocouple 

위 경로에 예제도 있으니 예제활용해 보면 편하실거 같네요!