如果要详细答案你需要翻阅信号处理方面的书籍。
简单的回答,数字滤波器是不能替代模拟抗混叠滤波器的。 但是这取决于采样率和噪声干扰的频率。
Case #1:fs(采样率)= 1K,信号频率<100Hz,噪声干扰200Hz。这种情况下你可以不使用模拟抗混叠滤波器,用数字滤波器就可以去掉200Hz的干扰信号。
Case #2: fs=1K, 信号频率<100Hz,噪声干扰>10KHz。你必须用模拟抗混叠滤波器才行,否则用采集卡采集到的信号已经混叠了,数字滤波器是无能为力的。
总的来说第一种情况只是个特例,带模拟抗混叠滤波器采集的信号的信噪比总是比不带的要好。但是有些采集卡确实没有抗混叠滤波器,这在高于Nyquist频率的噪声比较小的情况下是可以接受的。
你好:
我想请问一下:我使用PCI6220数采卡(只能设置1个采样率和采样点数),采集多通道信号,且信号的频率不同,采集卡前端接有合理的硬件抗混叠滤波器(截止频率1500Hz)。
假如:通道1的信号频率为55Hz,采样率为2048Hz,采样点数为1024点;
通道2的信号频率为150Hz,采样率为4096Hz,采样点数为1024点;
因此,数采卡的真实采样率设置为1024Hz,采样点数为2048点,通过重采样实现上述两个通道各自的采样率和采样点数。
问题:
在信号重采样时,对于通道1重采样前,是否需要使用数字滤波,能否解决混叠效应?如果不能是否由其它方式解决。
谢谢!
你好:
因此,数采卡的真实采样率设置为4096Hz,采样点数为2048点,通过重采样实现上述两个通道各自的采样率和采样点数。
问题:
在信号重采样时,对于通道1重采样前,是否需要使用数字滤波,能否解决混叠效应?如果不能是否由其它方式解决。
谢谢!