各位好
小弟在使用usb-6501時
僅單純控制使用數位訊號輸出
程式執行時
有時會發生Error 50405錯誤訊息
此時
必須將裝置usb拔除
再重新接上才可正常動作
有勞各位
撥空閱讀此文
感謝
已解決! 轉到解決方案。
在 05-22-2014 03:00 AM
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ae7f2281d910d0e286257950005c5131
您可能需要更換 usb cable or usb hub 或想辦法更新 usb 晶片的驅動 或讓 usb 不要斷電
在 05-26-2014 02:19 AM
多謝撥空回覆
1.USB沒有斷電,量測中途有時會斷線
2.更新USB晶片驅動,指的是主機板的驅動嗎 ? ( 工業電腦主機板 )
感謝
在 05-26-2014 08:17 PM
更新主機板USB晶片的驅動
在 05-28-2014 01:32 AM
感謝撥空回覆
小弟目前測試起來
發現連續運行
不會產生Error
但是
若是閒置一些時間
再執行
就有機會發生
目前使用一般的USB Cable
會再使用貴司的USB Cable測試看看情況
也會使用USB Hub看看
工業主機板
四個USB孔 ( 兩個6501,一個滑鼠,一個Power )
Power 400w
感謝
在 05-28-2014 01:35 AM
感謝撥空回覆
更新主機板USB晶片驅動
若該主機板廠商
未提供此部分的驅動
似乎就沒辦法使用了
感謝
在 05-28-2014 02:48 AM
另外請問NI-DAQmx 版本???
在 05-28-2014 08:52 PM
感謝撥空回覆
NI DAQmax Device Drever 9.7.5
感謝
在 05-28-2014 10:46 PM
可能的話嘗試 ni-daqmx 9.8 / 9.9