无法为数字输入通道设置采样时钟(NI6216仿真卡)

已解決!
前往解決方案

我的数字输入通道为什么无法设置采样时钟,采集卡是6216的。

0 積分
1 條訊息(共 2 條)
2,128 檢視
解決方案
接受者 anredp

您好,

把采樣時鐘的下拉式選項改爲Pipeline采樣時鐘(Digital)就行了。
因爲您所使用的程序為Digital(Pipeline Sample Clock)例子,它是以Pipeline方式來進行采集。

0 積分