02-17-2010 12:06 PM
Hola, soy bastante nuevo en Labview y estoy trabajando con la tarjeta usb-6008 en mi proyecto final de carrera. Una de las prácticas que tengo que realizar es crear un vi que simule el panel de test de entradas y salidas digitales. Algo parecido al Test Panels del MAX de la pestaña Digital I/O. Tengo un problema, no se como utilizar un mismo pin como entrada o como salida dependiendo de un booleano. Tengo que utilizar las funciones daq y no se como meterle a la funcion DAQmx Create Chanel las lineas que quiero que sean entradas o salidas. Cuando es un puerto entero como entradas o como salidas es senzillo porque con el DAQ Assistant se puede hacer sin problema, pero este caso no se como hacerlo. Muchas gracias de antemano. El vi que he hecho es el que adjunto. Muchas gracias.
02-18-2010 06:39 AM
Try posting in english here or post in the spanish forum
Translation
02-25-2010 03:24 AM
Hola Gines,
Para utilizar una linea digital como entrada o como salida, es necesario que utilices dos tareas diferentes, una como entrada y otra como salida(no pueden funcionar las dos al mismo tiempo: primero ejecutas una, luego la paras y lanzas la otra). En la imagen adjunta te indico la posición de estos ejemplos en el buscado de ejemplos de LabVIEW y como ves, la tarea de entrada analógica y de salida analógica son dos tipos diferentes.
Para poder utilizar una misma linea como entrada y salida sin detener la tarea, necesitas utilizar tarjetas digitalizadoras de la serie NI-653x.
Salu2
Nota: Para consultas en español, utiliza esta parte de los foros: