Hola a todos. Soy un nuevo usuario del labview y mientras intento aprender algo me he topado con un error que no entiendo a la salida de un filtro:
 
Software error ocurred in no asociated comand id on axis control error -20023 internal software error please contact ni for suppor
 
Lo que hace el programa no es problema. La cosa es que si quito el filtro funciona bien.
 
Para hacerlo funcionar utilizamos una señal simulada de una 9239 creada con MAX.
 
Si alguien puede darme alguna idea, se lo agradeceré un monton.
 
0 포인트
1/3 메시지
3,102 조회수
Vale, solucionado. Resulta que la frecuencia mínima no puede ser cero.
 
ahora me dice:
 
error 0 (NIMC_noError) ocurred in No Asociated Command ID on Axis Ctrl.
no error
 
si alguien me puede echar un cable, pues gracias y si no, también.
0 포인트
2/3 메시지
3,094 조회수

Hola Gonzalo el código de error es de un filtro y el VI que estas utilizando para interpretar los errores no te da una descripción adecuada porque ese es para Motion, y en este caso no lo estas usando por eso la descripción del error no tiene sentido.

Aquí el erro puede ser por poner rangos inválidos en la frecuencia de muestre, o corte, o debido a que no hay información en el waveform. La siguiente liga tiene mas información:

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ABBD3A7BC25E17C8862561270058A4A0?OpenDocument

Saludos

Benjamin C