環境

コントローラ: PXI-8196 (LabVIEW Real-Time 8.5.1) 

モジュール: PXI-6251

 

LabVIEW Real-Timeに関する質問です。現在、導入と試用を行っている状況です。 

 

一通り導入が終了し、RT上でAOを使用したサイン波形を出力させるべくモデルを作成し、

実行したところ、DAQアシスタントにて「エラー200477」が発生しました。

 

色々調べていたら、同様の現象の以下のスレッドがあり、

http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=1170&thread.id=2695

http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=1170&message.id=2558

 

「Language Support for LabVIEW RT」のロケールの設定が誤っているということまでは

分かってきました。

 

ところが、MAXの「リモートシステム」-「ソフトウェア」-「Language Support for LabVIEW RT」

を選択した時に、右ウィンドウに現れると思われる「システム設定」タブが表示されません。

「属性」タブのみ表示され、ロケールの変更が出来ずにいる状態です。

ロケールの設定方法は以下のPDFの13ページ内の項3.4の記述を参考にしました。

http://digital.ni.com/public.nsf/ea4c5ba0c4c6fbfe86256a1e00676eb8/07374a6e28b3f21c862570e300227b51/$...

 

上記現象への対処方法をご教示ください。

 

0 Kudos
Message 1 of 2
(2,770 Views)

bor3 様

 

平素よりNI製品をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

日本ナショナルインスツルメンツ技術部の浦川でございます。

 

ご質問頂きましたRT上でDAQアシスタントを実行したときのエラーについて下記の通りご連絡申し上げます。

 

ロケールの設定場所としては

 

「リモートシステム」ー「bor3様のターゲット名」

 

ターゲットを選択していただくと右下に「ネットワーク設定」と「システム設定」がございます。

こちらで「システム設定」を選択していただくとロケールの設定を行うことが可能となります。

 

宜しくお願い致します。

 

技術部

浦川

 