12-12-2010 03:06 AM
Bonjour
Ci-joint un Vi labview, crée par Signal express. Fonctionnent pendant 24h, puis erreur : R6025, Pure virtual function call .
On clique sur OK, puis fermeture de LABVIEW.
Ce programme, doit enregistrer 24/24 des mesures qui sont stockées dans des variables partagées.
Ces variables partagées sont remplies par un autre Vi d'acquisition.
12-27-2010 02:11 AM
Bonjour,
L'erreur R6025 est une erreur Windows qui semble liée à des problèmes réseaux ou des paramètres Windows.
Vous pouvez essayer ces quelques solutions :
- désactiver le Firewall,
- désactiver les anciennes version du Run-Time Engine de LabVIEW.
Pour nous aider à mieux comprendre votre problème, voici quelques questions supplémentaires :
- Quelle version de LabVIEW et de SignalExpress avez-vous? Quelle version de Windows ?
- Est-ce qu'une mise à jour de Windows a eu lieu au moment de l'erreur ou dans les jours avant le lancement du programme?
- Est-ce que le programme a déjà fonctionné ?
Cordialement,
Charlotte F. | CLAD
National Instruments France
01-03-2011 07:49 AM
LABVIEW 2010 / SIGNAL EXPRESS 2010
WINDOWS XP PRO. SP2
Pas de mise à jour, PC, non relié a internet
Il fonctionne très bien sous "SIGNAL EXPRESS",
une fois converti en LABVIEW, plantage au bout de 24h.
Cordialement