04-07-2011 10:42 AM
Bonjour à tous,
j'aimerai configurer mon NI9485 en une seule fois, j'utilise donc un DAQMx Créer une voie "Sortie numérique", puis DAQMx Ecrire "Numerique 1D Bool NVoies 1 echantillon avec comme données un tableau de 8 booleens. Ce module est un ensemble de 8 switch, mais ca ne marche pas.
J'ai surement fait une erreur, mais je cherche depuis des heures, et je ne trouve rien. Bon, j'avoue je suis aussi débutant dans le DAQ...
Merci pour votre aide.
David
Solved! Go to Solution.
04-11-2011 02:39 AM
Bonjour,
Merci d'avoir posté sur le forum NI.
Je pense que votre problème viens des "N Voies" dans l'écriture.
Voici un example qui permet d'écrire un tableau de 8 booléens.
Cordialement,
Nicolas M.
National Instruments France