Saludos, es mi primer post, y agradecería mucho su respuesta, el problema que tengo es el siguiente:

Estoy trabajando con la tarjeta DIO-32HS (PCI 6533) en modo traditional, a traves de los ejemplos que provee LabVIEW pude configurar las 32 lines tanto de entrada como de salida, pero no encontre ningun ejemplo de como configurar las lines de control, como estas 32 lineas se encuentran en 4 puertos (0:3) de 8 lineas cada uno pense que al poner port 4 podría configurar las lineas de control (8 lineas de control:req,ack,pclk...) pero me sale error, es decir se configura de otra manera (utilizando otros vi), quisiera saber si alguien tiene un ejemplo de como configurar estas lineas de control, o me pudieran guiar sobre los vi que se utilizan para el control de estas, gracias por su respuesta.

0 Kudos
Message 1 of 3
(2,770 Views)
Solution
Accepted by topic author rubeng

Puedes ver este ejemplo

 

http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4093

 

 Recuerdos,

 

Abel

 

NI Brazil

Abel Souza
Engenheiro Eletrônico
LabVIEW User since 8.5
0 Kudos
Message 2 of 3
(2,730 Views)

Gracias por el ejemplo, pude resolver mi duda........Smiley Wink