03-12-2014 09:07 PM
Salam
Perkenalkan nama saya saya yayan, saya masih newbie, saya mohon bantuannya tuk para senior. 😞
Saya ada tugas tuk mengukur THD pada lampu tapi saya bingung harus mulai dari mana untuk pembuatan programnya, apakah para senior disni ada contoh program atau referensi tuk mengukur THD pada lampu ?
Kebetulan saya menggunakan DAQ 6008 dan LabVIEW 2009, lampu yang saya ukur beragam, dari lampu pijar , halogen, LED dll..
Saya membuat 2 tipe rangkaian, rangkaian untuk menukur THD arus (dimana lampu di seri-kan dengan sumber teg) dan mengukur tegangan THD (lampu di pararel-kan dengan sumber tegangan).
Berikut saya lampirkan gambar rangkaian saya(maaf klo manual)..
Trims kakak senior
Salam
03-14-2014 01:47 AM
Halo Yayan,
Kalau Yayan bingung memulainya darimana, kita mulai dulu dari membuat program akuisisi datanya,
Mungkin dengan membuat program sederhana, melihat waveform dari analog input 6008. Bisa dilihat tutorialnya disini http://www.ni.com/swf/devzone/ai/
Kemudian dicek, sudahkah inputnya (level, bentuk sinyal) sesuai dengan ekspektasi?
Setelah itu, bisa kita lanjutkan untuk membuat analisis THD nya. Sudahkah mas yayan tahu formula untuk mencari THD?, Dari yang saya baca sekilas, untuk mencari THD, kita perlu mengetahui Vrms dari frekuensi harmonik sinyal.
Mungkin mas yayan bisa mengupload VI sementara
Salam,
-hamka-
03-14-2014 02:49 AM
Di labview terdapat fungsi untuk mencari THD
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361K-01/lvwave/harmonic_distort_analyzer/
Berikut ini contoh program untuk mencari THD
http://www.ni.com/example/28344/en/
Semoga membantu,
Salam,
-hamka-
03-14-2014 01:58 PM
Salam mas hamka,
Alhamdulillah mas tuk THD tegangan saya sudah menemukan dan sudah 70% tapi saya kebingungan tuk menampilkan arusnya THD, klo untuk konfigurasi/inisialisasinya di DAQ seperti apa ya mas? Konfigurasi dengan "current" pada analog input di DAQ 6008, padahal trafo saya sekitar 2.5 A, sesuai gambar rangkaian diatas.maaf sebelumnya mas klo pemahaman elka saya jelek.
Salam
Yayan....
03-16-2014 10:25 PM
Halo mas Yayan,
Saya juga lagi mendalami lagi pemahaman elka hehe. Resistor 1k dan 2k di gambar itu untuk apa? di gambar tersebut resistor 1k sebelah kiri nyambung di node sebelah mana?
Untuk mengukur arus tidak bisa langsung dilakukan dengan 6008, karena 6008 adalah modul untuk mengukur level voltage. Nah untuk mengukur arus dapat menggunakan external shunt resistor, yaitu resistor berukuran kecil (misal 0.1 ohm) yang dipasang paralel dengan modul. Lebih lanjut bisa dibaca disini http://www.ni.com/white-paper/7114/en/
Pada konfigurasi di labview, dengan menggunakan analog input current, terdapat tambahan parameter input, shunt resistor value dan shunt resistor location (pilih external).
btw, bisa dishare disini hasilnya THD tegangan atau bentuk waveformnya? saya penasaran juga hehe, terimakasih.
Salam,
-hamka-
03-17-2014 05:52 AM
oke biar jelas saya lampirkan gambar rangkaian pengukuran saya....
keterangan : resisteor yang ada di sebelah kanan transformator merupakan pembagi tegangan agar tegangan masuk kedalam range+- 5 V or tidak lebih = 10 Volt dari spesifikasi DAQ..spesifikasi output Trafo 12Volt/2.5Ampere..nah disni saya kebingungan untuk mencari dan mengukur arusnya mas...apakah saya harus menggunakan sensor arus IC ACS712 ??
untuk tegangan THD saya dapatkan untuk lampu hemat energi..sebagai berikut..
nah kalo saya pake shunt resistor eksternal apakah dengan rangkaian diatas bisa lansung mendeteksi arus mas hamka....??
trims
salam
Yayan
03-17-2014 06:03 AM
klo untuk programnya kurang lbih spt ini mas.....
link dibawah...
trims
03-23-2014 07:35 PM
halo mas yayan,
maaf baru balas,
untuk mengukur arus ada 2 cara, yaitu dengen mengukur magnetic field dan mengukur tegangan dengan menggunakan shunt resistor.
Dengen menggunakan IC ACS712, berarti menggunakan sensor magnetic field di dalam IC. Keunggulannya dengan IC ini, sensor terisolasi dari line arus yang diukur dan tidak ada power loss karena hambatan resistor (kalau memakai shunt), sehingga hasil pengukuran lebih akurat.
btw, terima kasih sharingnya, dari grafik outputnya sekilas kelihatan frekuensi harmonik 100 Hz
salam
-hamka