07-21-2020 10:15 PM
Siang LabVIEWers
saya mau menanyakan beberapa hal tentang modbus, sebelumnya tujuan saya mau melakukan monitoring power meter, disini saya ada 2 opsi PM, yang pertama PM Schneider PM5350 modbus RTU yang kedua PM Schneider PM5320 modbus TCP/IP. sebelumnya saya sudah berpengalaman melakukan programing labview ini menggunakan modbus RTU
pertanyaannya :
1. Apakah modbus TCP/IP membutuhkan alamat slave juga seperti halnya modbus RTU ? alamat 1 - 254
2. Apakah komunikasinya hanya memerlukan kabel ethernet ? tanpa converter ( Device - Kabel ethernet RJ45 - PC )
3. Apakah modbus TCP/IP ada batas maksimum slave ? mengingat modbus RTU hanya 31 device slave dalam 1 converter RS485.
4. Apakah programingnya cukup menggunakan library nimodbus ? apakah perlu toolkit lainnya ?
Pertanyaan ini saya sampaikan karena pertimbangan modbus RTU memerlukan tarik kabel lagi sedangkan modbus TCP/IP sudah tersedia networking ethernetnya.
Terima kasih, mohon supportnya untuk memastikan saya tidak salah membelinya
Solved! Go to Solution.
07-22-2020 08:05 PM
1.tidak memerlukan alamat slave id untuk modbus tcp karena sudah menggunakan alamat ip address, kegunaan slave id adalah untuk membedakan device mana yg akan dibaca.
2.iya hanya perlu kabel lan, atau ethernet.
3 .kembali ke no.1
4.apakah dilibrarynya sudah ada untuk Tcp/ip?