el 04-22-2013 11:00 PM
Hola Ingenieros,
¿Como puedo controlar la velocidad de un un variador desde labview?
¿Como puedo realizar esta comunicacion?
Gracias por cualquier ayuda
el
04-23-2013
01:08 PM
- fecha de última edición
12-29-2024
04:47 PM
por
Content Cleaner
Hola OscarC,
lo primero es verificar si tu variador (me imagino que de frecuencia) tiene comunicación MODBUS. Si es así, LabVIEW se puede comunicar rápidamente con cualquier equipo que maneje este protocolo. Solo debes conocer los registros de tu equipo (debería aparecer en el manual) y acceder a ellos a través de la programación en LabVIEW.
Te recomiendo revises este link que, a pesar de hablar de PLC, considera que es un equipo cualquiera.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x0QgCAI&l=en-US
Saludos y espero te sirva esta información.
el 05-08-2013 11:45 AM
Hola pcortes,
Estuve mirando la imformacion de la pagina que usted medio pero en mi labview no sale la opciones de I/0 SERVER,¿ que puedo hacer? adjunto envio foto
Gracias
el
05-08-2013
12:46 PM
- fecha de última edición
12-29-2024
04:47 PM
por
Content Cleaner
Hola OscarC,
para ocupar el I/O Server deberías tener instalado el módulo DSC, o también puedes instalar una libreria MODBUS no soportada por NI, pero usada por muchos usuarios con excelentes resultados.
Te dejo el link: http://sine.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4756
Sigamos en contacto.
el 03-11-2014 06:54 PM
se puede conectar un variador de frecuencia, sin necesidad de contar con un PLC?
el 03-12-2014 07:24 AM
Hola Eduardo,
claro que se puede ! 😄 La librería de Modbus hace la magia (siempre y cuando el variador tenga comunicación modbus).
Te dejo un foro que explica brevemente lo que necesitas:
Saludos !
el 03-12-2014 07:51 AM
cuento con la version LabView 2013 que carpeta es la que me sirve? (me refiero a la libreria de Modbus)
el 03-12-2014 07:58 AM
debería ser la última, la 86.
Saludos !
el 03-12-2014 10:04 AM
es necesario que cuente con protocolo modbus? puede ser otro?
el
03-12-2014
10:28 AM
- fecha de última edición
12-29-2024
04:48 PM
por
Content Cleaner
LabVIEW soporta otros tipos de protocolos estandar, ahí tendrías que ver qué protocolo usa el variador.
Revisa este link:
https://www.ni.com/en/shop/seamlessly-connect-to-third-party-devices-and-supervisory-system.html
Saludos