Discusiones sobre Productos NI

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Problema modulo 9421 Crio

Solved!
Go to solution

Hola,

 

Estoy intentando leer una entrada digital del modulo NI-9421 que tengo conectada a un sensor normalmente cerrado que me da 24 V. Lo he intentado con un programa muy simple (adjunto).

El problema es que cada vez que intento ejecutar el programa me sale un mensaje que me dice que se necesita el NI Scan Engine (el cual ya tengo instalado y me sale en MAX) y los drivers necesarios.

 

Me podeis por favor indicar cual puede ser el problema o si necesito descargarme algo más?

 

un saludo y muchas gracias

0 Kudos
Message 1 of 6
(4,659 Views)

El NI Scan Engine que tengo instalado es la versión 4.0

 

Alguna idea por favor?

0 Kudos
Message 2 of 6
(4,644 Views)
Solution
Accepted by topic author juanfer23

He reseteado el modulo Crio y vuelto a cargar todos los programas y ya me funciona.

Gracias de todos modos 😉

0 Kudos
Message 3 of 6
(4,642 Views)

Hola disculpa yo tengo el mismo problema que tu, solo que ya cheque que todo estuviese bien instalado y pues no tengo ningun problema pero al momento de compilar mi programa me manda el mensaje de error por un conflicto en el destino de ejecución, solo tengo conectada la entrada DI0 del modulo NI-9421 pero no me manda respuesta en el VI por este error alguna sugerencia?

0 Kudos
Message 4 of 6
(2,972 Views)

Puedes por favor adjuntar un pantallazo del error,asi como de tu programa?

0 Kudos
Message 5 of 6
(2,958 Views)

Hola, ya funciono el programa pero muchas gracias por contestar un saludo!!!

0 Kudos
Message 6 of 6
(2,950 Views)