DSC模块以编程方式创建进程、创建IO服务器、创建共享变量的问题?!

已解决!
转到解答

平时都是在项目管理器里面创建进程和IO服务器以及共享变量。

 

想用编程方式让程序运行后也能实现这些操作,但却遇到很多问题。

 

 

1使用Create and Configure IO Server Express VI来创建IO服务器,在事件结构中,程序运行后也没有弹出配置IO服务器的对话框。难道这个配置对话框只有在项目管理器和 NI分布式系统管理器里才能操作?

 

 

 

 

0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
5,678 次查看

可参考范例https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4062

先学习一下

0 项奖励
2 条消息(共 6 条)
5,676 次查看

dsc2013版已经有Tags选板了。

0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
5,670 次查看
0 项奖励
4 条消息(共 6 条)
5,655 次查看
解答
已被主题作者 gongkong168 接受

已经解决问题,是我放置VI到程序框图 的时候 直接把弹出的对话框关掉了,所以该VI就没有我所需的连线端子。

 

把Create and Configure IO Server Express VI
拉到程序框图的时候会弹出对话框让你设置该VI是用于哪种模式。有Modbus, Modbus Slave, 和 OPC Client
3种I/O服务器类型。选择其中一种,之后设置里面的一些默认值,确定之后该VI的连线端子会自动变化成你所需要的。
利用这些连线端子就可以用编程的方式建立或者修改IO服务器了。

 

 

谢谢之前NI工程师的帮助!!!

 

 

0 项奖励
5 条消息(共 6 条)
5,654 次查看

Good job!

0 项奖励
6 条消息(共 6 条)
5,638 次查看