From Friday, April 19th (11:00 PM CDT) through Saturday, April 20th (2:00 PM CDT), 2024, ni.com will undergo system upgrades that may result in temporary service interruption.

We appreciate your patience as we improve our online experience.

Real-Time Measurement and Control

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

scan engine

Bonjour,

 

je possède un cRIO 9074 et le module 9234 (accéléromètre), j'ai besoins de faire une acquisition a 51.2KHz et je voudrais savoir si c'est possible avec le scan engine??

 

De plus, lorsque de je mets une boucle de temps cadencé à 1MHz et de période <=100µs alors le cRIO ne répond plus est-ce normale???

 

Voilà si vous avez des infos la dessus!

 

Merci

 

Arnaud

0 Kudos
Message 1 of 2
(2,860 Views)

Bonjour,

 

Le scan engine peut aller jusqu'a 1KHz, vous ne pouvez donc pas faire votre acquisition avec le scan engine.

 

Pour les fréquences que vous souhaitez utilisé, vous devez obligatoirement passer par le FPGA, le boucle de cadencement maximal étant de 1kHz.

 

Cordialement,

0 Kudos
Message 2 of 2
(2,818 Views)