NI產品與技術 討論區

取消
顯示結果 
搜尋替代 
您的意思是: 

CCD雷射位移感測器搭配DAQ PCI6221卡

各位前輩請多指教  小弟目前在研究上遇到一問題

KENEYCELK-031系列CCD雷射位移感測器搭配DAQ PCI6221

 

CCD雷射位移感測器有2種輸出模式:

1.類比電壓輸出會輸出相對於全幅± 5 V 的電壓。當無法執行量測時,則輸+12 V 的電壓。

2.類比電流輸出會輸出相對於全幅4 20 mA 的電流。當無法執行量測時,會輸出31.2 mA 的電流。

 

目前本人想採用類比電壓輸出,問題來了CCD雷射位移感測器無法執行量測時,則輸出+12 V 的電壓,可是daq卡最多是10v那會不會燒掉ㄚ??而且類比電壓輸出是以1mv在變動的所以要很精確,但要如何使用daq卡放大改變電壓,且輸出的電壓裡面有一些雜訊我想收10筆在取平均不知道可不可以

 

還有那一定要接電壓放大和濾波電路之後才能接到daq,不知道可不可以傳電路圖給我謝謝。

 

如果覺得還有比上面更快更簡單的方法也請教授一下謝謝。

 

麻煩各位前輩請多指教謝謝。
0 積分
1 條訊息(共 2 條)
4,900 檢視
 

siposn 你好

我不太懂雷射位移感測器。

不過只能接收 +/- 10V 的 DAQ 卡是不能收到 12V 的。這裡可能要外加分壓或降壓電路

至於要準確量到 1mV 的變動,DAQ 卡可以設定輸入範圍,輸入範圍越小就越準確。

但是你可能只能用 +/-10 或 +/- 5V,這樣 1mV 變化量可能會沒辦法準確量測。這在 NI

網站 https://www.ni.com/en-us/shop/model/pci-6221.html  可以看到規格資料。不過利

用平均是個好方法,平均可以濾除一部份 noise,這樣可能就可以反應 1mV 信號變化。

 

不過最簡單的方法應該是用電表卡,NI 4070/71/72 應該都可以輕易做到這樣的量測

 

 

0 積分
2 條訊息(共 2 條)
4,888 檢視