Estoy probando una Compactdaq con varios módulos entre ellos un Módulo de Relés SPST EM Forma A de 4 Canales 30 VDC (2 A), 60 VDC (1 A), 250 VAC (2 A),  lo probé para encender un compresor  de 1/2 hp, funcionó correctamente por un momento pero después se apagó,  probé el relé en el que use y ya no se cierra , ahora no se, si ese relé se quemó o se activó alguna protección, los demás relés de la tarjeta están funcionando bien . Necesito ayuda y determinar cuál es el estado del equipo?. por favor.

0 Kudos
Message 1 of 2
(2,905 Views)

Hola Wladi.

 

La 9481 no cuenta con una protección contra sobrecarga, por lo que me temo que el canal probablemente este dañado. Cuales son las especificaciones del compresor que utilizas?

 

Es posible que bien o haya picos de corriende/voltage que puedan dañar al módulo, o bien que este por encima de las especificaciones.

 

Saludos.

Aldo H
Ingenieria de Aplicaciones
0 Kudos
Message 2 of 2
(2,873 Views)