Bonjour,

Je cherche à comprendre le vi ci-joint qui doit permettre de détecter un signal sur l'une des voies de la carte d'entrées analogiques. Mais je ne comprends pas bien le fonctionnement du sous vi "AI Lire un balayage (Read One Scan)" : sur l'aide Labview il est indiqué qu'en mode "données mise à l'échelle", la sortie est un tableau 2D, or lorsque je regarde le type de donnée en sortie je me retrouve avec un tableau 1D ...
Si quelqu'un sait quelque chose, merci.
0 Kudos
Message 1 of 3
(2,515 Views)
Personne ne sait ? :'(
0 Kudos
Message 2 of 3
(2,490 Views)
Bonjour,

Concernant l'utilisation du VI "AI Lire un balayage" (AI Read one Scan.vi), celui-ci permet de réaliser une mesure immédiate d'un groupe ou de plusieurs voies (dans votre cas 8 voies).
Sinon ce VI vous retourne un tableau de valeurs qui est effectivement à une dimension. L'ordre des valeurs de ce tableau est l'ordre que vous avez precisé dans l'entrée voie(0) de ce VI.

Cordialement,

Alexandre D

National Instruments France
0 Kudos