¿Es  posible obtener los valores de un panel view marca Allen Bradley? ¿Cómo?

 

Gracias.

Saludos.

0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
2,813 次查看

¿Tiene usted un servidor OPC corriendo? Si es así, sólo necesita las VIs DataSocket para comunicarse con el servidor:

How Do I Connect to an OPC Server Using DataSocket?

Adnan Zafar
Certified LabVIEW Architect
Coleman Technologies
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
2,801 次查看

Que tal J. Ángel;

Por lo que estuve investigando los PanelView Plus CE pueden comunicarse via OPC utilizando los siguientes paquetes de Software:

• RSView Studio 3.0, or later
• KEPServer Enterprise software
• Firmware Upgrade Wizard

el RSView no estoy seguro de que sea estrictamente necesario, pero de cualquier manera te anexo un documento de Allen Bradley que explica como realizar esta comunicación OPC.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2711p-um002_-en-p.pdf

Espero que la información te sea de ayuda.

Suerte

Francisco Arellano

National Instruments Mexico
Field Systems Engineer - Energy Segment
www.ni.com/soporte
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
2,768 次查看