11-16-2012 05:42 AM
Bonjour,
Nous utilisons un modlue Compact Rio pour commander une génératrice tri-phasé.
Cette dernière est alimenté en 380V (3x230) et a une puissance de 300W.
On la couple au réseau, pour ce faire,on mesure les 3sinus de tension de la génératrice et du réseau.
Les cartes utilisées se nomment: NI 9225.
Le systeme fonctionne bien, la snychronisation se fait sans souci.
Mais quand on déconnecte la génératice du réseau au moyen d'un relais mecanique,
il arrive parfois que la FPGA s'arrete brusquement.
On constate que l'aquisition est interompu et le status code 65539 est actif.
Selon labview il manquerait des mesures (voir image jointe).
La sturcture du code ne peux pas etre fausse car ces la meme tout le temps, et ce probleme,
n'apparait que lorsque on se déconnecte du réseau.
Mon hypothèse est que la déconnection du réseau entraine des sur-tensions que la carte d'aquisition ne peux lire.
En retour elle n'envoie aucune valeure ce qui interrompt le processus.
Quel est votre avis quelqu'un peut confirmer ou infirmer ce que je dit?
Merci et bonne journée
Berard Jeremie
11-16-2012 05:54 AM
Bonjour,
avez vous essayé de protéger votre circuit d'acquisition ?
Bonne journée,
11-16-2012 06:18 AM
Bonjour,
Il est protegé par des disjonteur de ligne et moteur,
mais il n'y a aucune sécurité pour la tension.
Je ne saurais d'ailleur pas quoi mettre.
Merci