Bagaimana cara wiring SCB 100 untuk  akuisisi digital input pada DAQmx? Atau ada yang pernah menggunakan modul SCB 100 dengan PXI 6529?

0 Kudos
Message 1 of 3
(2,209 Views)
Solution
Accepted by topic author Kyra13

Hi Kyra13, 

 

Saya pernah beberapa kali menggunakan SCB100, untuk koneksi DI pada SCB100 bisa dilihat di datasheet yg saya upload. 

NI6529 merupakan 48channel DI, jadi semua portnya merupakan digital input. 

Contoh jika ingin menggunakan DI P0.0 maka wiring pada SCB-100 pada Pin 47(untuk positif/Data) dan 48 (untuk negatif/GND) 

 

Agus Yulianto, 

Certified LabVIEW Developer 

Message 2 of 3
(2,196 Views)

Terima kasih atas bantuannya pak