Zugriff auf die Transportschicht �Field bus Data Link� (FDL)?

Solved!
Go to solution

Die NI-PROFIBUS (http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/204268)  Hardware scheint die Applikationsschichten DPV0 bis DPV2  zu unterstützen http://www.ni.com/white-paper/6958/en/

Gibt es die Möglichkeit mit dieser Karte und deren LabVIEW-Treiber die Daten direkt über die Transportschicht „Field bus Data Link“ (FDL) zu schicken, ohne die Applikationsschichten?

0 Kudos
Message 1 of 2
(5,159 Views)
Solution
Accepted by topic author Mr.Andersson

We don't support lower level access. The module stack is located on the actual module and the current architecture doesn't provide a way to access it. 

 

Jesse Dennis
Engineer
INTP
0 Kudos
Message 2 of 2
(5,157 Views)