in data 02-08-2011 04:09 AM
Buongiorno
dovrei leggere il segnale di un encoder assoluto monogiro SSI. A disposizione ho Compact Rio ed una scheda NI9401. La scheda NI9401 ha I/O in TTL. Qualcuno saprebbe dirmi come fare?
in data 02-09-2011 02:56 AM
in data 02-09-2011 03:48 AM
Grazie per gli esempi.
Un altro mio dubbio era sul tipo di interfaccia. Il segnale SSI va su un connettore RS422, mentre la scheda d'aquisizione ha una logica del tipo TTL. Volevo conferma sul fatto di dover costruire un dispositivo che portasse il segnale da SSI (RS422) a TTL
in data 02-09-2011 03:54 AM
Sì, è necessaria una conversione.
Un paio di resistenze e un comparatore dovrebbero fare al caso tuo...
Ciao!
in data 02-09-2011 03:57 AM
Grazie mille per la conferma. Sto già cercando i componenti in rete. Per un aggeggio del genere già fatto ci hanno chiesto 300 euro (sic!). Penso che con una 20ina di euro e tanta pazienza mela cavo da solo.