In allegato troverai una parte del codice, quella di nostro intesse.

Ti ricordo che leggo il segnale da un simulatore di pressione "fatto in casa".

 

Nel Frontal Panel teoverai scritti tutti i valori che utilizzo.

 

Ps. Premetto la mia inesperienza! è da poco che utilizzo labview!!!

 

Grazie!!! 

 

 

0 Kudos
Messaggio 11 di 12
2.654Visualizzazioni

Ciao nuvola,

 

dal codice che mi hai mandato noto che il ciclo che calcola gli RPM fa una misura di frequenza con due contatori e acquisisci un punto ad ogni iterazione (1 sample on demand).

 

Per la misura di pressione invece non posso darti una mano in quanto non mi hai inviato il vi DAQ10prova.vi che utilizzi.

 

Se mi mando anche quel vi vediamo di analizzare meglio la situazione.

 

Ciao, 

Andrea N.
Principal Applications Engineer - Semiconductor EMEA
National Instruments Italy
Certified LabVIEW Architect - Certified TestStand Architect
0 Kudos
Messaggio 12 di 12
2.642Visualizzazioni