Configurar canales de entrada de NI 9205 en modo diferencial para cDAQ 9179.

Buenas tardes señores.

Estoy haciendo un programa de adquisición de datos con cDAQ 9179 y uno de sus módulos es el NI9205. 

Utilizo el NI9205 para adquirir señales analogicas de voltaje. Estoy conectando 16 fuentes de señal con conexión a tierra, algunas fuentes no tienen conexión a tierra ¿Cual seria mi modo de conexión física hacia el modulo NI 9205?

En la imagen siguiente esta mi modo de conexión. 

Alguien me podría explicar de modo detallado se lo agradecería mucho.

0 kudos
Mensaje 1 de 6
2.496 Vistas

Si es diferencial no es necesario conectarlo a tierra.

=======
My Channel: https://www.youtube.com/@LV_Lab

0 kudos
Mensaje 2 de 6
2.478 Vistas

Gracias por tu respuesta, AldhairGarza  pero entonces me podrías explicar este gráfico adjunto por favor.

 

 

0 kudos
Mensaje 3 de 6
2.467 Vistas

Una grandisima disculpa me confundi con otras cosas que habia hecho.

Investigue un poco y si se necesita como tu dices.

 

No se si se pueda hacer que borren mi comentario con los moderadores.

 

Una disculpa.

=======
My Channel: https://www.youtube.com/@LV_Lab

0 kudos
Mensaje 4 de 6
2.463 Vistas

Hola liliana1992,

 

Gracias por utilizar los foros de National Instruments. Con respecto a tu pregunta, ¿a qué te refieres con que algunas fuentes no tienen conexión a tierra? ¿Qué tipo de señal estás adquiriendo?

 

La recomendación por National Instruments para hacer adquisición de señales es utilizar la configuración diferencial ya que reduce el ruido y podemos evitar los lazos de tierra (ground loops).

 

La conexión recomendada es precisamente la que agregaste en tu respuesta. Tendrías que conectar las fuentes de forma diferencial a los canales de tu DAQ, y la referencia de las fuentes directamente al PIN COM de tu módulo. 

 

Espero que tu proyecto sea exitoso.

 

¡Saludos!

 

Edgar Rosales
Ingeniería de Aplicaciones
National Instruments
0 kudos
Mensaje 5 de 6
2.447 Vistas

Buenos días Edgar Gracias por tu respuesta.

Estoy adquiriendo 64 señales de voltaje, algunas son con conexión a tierra y otras flotantes.

  1. PREGUNTA 1:

En la PRIMERA imagen adjunta esta el modo de conexión del NI 9205 para fuentes con conexión a tierra.

En esa imagen se ve que SE UNEN las tierras de las dos fuentes.

 

En la SEGUNDA imagen adjunta esta OTRA FORMA DE CONEXIÓN de la pagina de NI para modo diferencial.

En este imagen se ve que NO SE UNEN  las tierras en modo diferencial.

 

LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: ¿cual seria la forma correcta de realizar la conexión?

 

2. PREGUNTA 2:

En la TERCERA IMAGEN muestro una foto de un Cdaq 9181, la pregunta es

¿Que pin se conecta a ese perno con símbolo de conexión a tierra? 

 

 

 

Por favor si me podría explicar bien, estoy confundida.

Muchas gracias por su atención

 

 

 