擷取值震盪

我有輸出4~20mA訊號的壓差計
將訊號接在NI-SCC 68接線盒上的ai0 : 68 & 34 孔上,並在接線端子68&34兩端接上250歐姆的電阻
故輸入的訊號變為1~5V
訊號經過cable線到NI 6221 (PCI)傳入電腦

但我在做訊號擷取時
其讀值卻一直1V 與 10.5V 連續跳動 ,不是我要的數據

而我用三用電錶去量測電壓,電壓值為0.97V(與大氣沒有壓差時)
想請問是什麼問題?

謝謝~!!

0 積分
1 條訊息(共 4 條)
4,440 檢視

請改成RSE mode,

68-34 改成 68-67。

 

0 積分
2 條訊息(共 4 條)
4,439 檢視
謝謝 derek wu 的解答,我會試試看的
那我先前用的是Differential
想再請問一下跟RSE差別在哪裡?
 
還有
68&67是ai0
67&33是ai1
32&65是ai2
ai0跟ai1都有67接腳沒有關係嗎?
 
謝謝!
0 積分
3 條訊息(共 4 條)
4,432 檢視
沒有關係