barre de défilement d'un type chaine

Sur mon PC, votre vi ne fonctionne pas non plus. En fait, l'activeX que vous avez utilisé n'est pas dispo sur machine. Quelle version de Windows utilisez vous ?
Ci-joint ma propre version de votre vi.

Chilly Charly    (aka CC)
0 Compliments
Message 11 sur 14
1 298 Visites
Hum, j'ai oublié que vous étiez sous 6.0.
Voici un vi qui pourra s'ouvrir sur votre PC.
Chilly Charly    (aka CC)
0 Compliments
Message 12 sur 14
1 297 Visites

Merci, l'activeX fonctionne maintenant (j'utilise W2000 aussi).

Par contre, je m'aperçois qu'il n'est pas possible de placer la femètre TextBox sur une seule page d'une commande de type Onglet comme on pourrai le faire avec n'importe quel autre objet labview.... 

Message 13 sur 14
1 290 Visites

Et un bug de plus, un !

Voilà une belle anomalie de LabVIEW. Pas de solution à proposer. Je signale le problème à NI.