04-11-2018 12:17 AM
İyi Günler,
NI Usb DAQ kullanılarak oluşturulmuş veri toplama sistemimizin kontrolünü Labview programı aracılığıyla yapmaktayız.Daha önce gayet güzel çalışan VI larımda şu an bir sıkıntı var.2-3 saat çalıştıktan sonra ani olarak program duruyor.Sonra start yaptığım zaman çalışıyor.Durduğu zaman ise herhangi bir hata kodu vermiyor.Yazılımsal bir sorun olabilir mi ? Çünkü donanımsal bir sorun olsa motor sürücümün hata vermesi, sensörlerim bozuk olsa hiç ölçüm yapmaması lazım.Çözüm için neler deneyebilirim?
Teşekkürler..
05-04-2018 01:51 AM
Merhaba,
Programınızda array birikmesi ve buna bağlı olarak hafızanın şişmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi?
Bu gibi durumlarda LabVIEW genel olarak bir hata verir ve programı durdurur. Bundan ziyade, kullandığınız PC'de fanlar PC'yi yeteri kadar soğutmaya yetmiyor ise işlemci programı durmaya zorluyor olabilir. Kısa süre içerisinde dursa highlight yapıp durma nedenini izlemeye çalışın diyeceğim fakat 2-3 saat sonra duruyorsa böyle şey çok mümkün değil gibi gözüküyor. Dediğim gibi PC'nin sıcaklığını vs. göz önünde bulundurarak bir analiz yapmaya çalışın. LabVIEW'ın dışında bir durum gerçekleşiyor olabilir.
05-04-2018 02:16 AM
Merhaba
Cevabınız ve çözüm önerileriniz için teşekkürler, NI DAQ kartının labview içinde "Samples to Read" ve "Rate" değerlerini değiştirerek şuan için problemi çözdük gibi görünüyor. Tekrar hata ile karşılaşırsam önerilerinizi dikkate alırım
İyi Günler..