模拟数字IO采样延迟

同步实现模拟IO操作和数字IO操作,我用模拟输入采样时钟作为数字任务的定时源。请问模拟采样和数字采样之间的时间延迟是多少,有哪几个部分组成?是不是将时间延迟控制在某一范围内就能实现模拟采样和数字采样的同步?我用的是PCI—6251,M系列的。
0 Kudos
Message 1 of 4
(6,122 Views)
共享二者的采样时钟和start trigger就可以实现严格的同步了。
0 Kudos
Message 2 of 4
(6,108 Views)

请问你能不能详细的说说如何共享采样时钟和start trigger啊?

惭愧,我不知道不和共享。

0 Kudos
Message 3 of 4
(6,102 Views)

参考 http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/1566

 如果是共享采样时钟,应该不需要start trigger了,AI采样时钟只在开始采集后才有,所以保证DIO任务在AI任务之前启动就可以了。