DAQ 실시간 플롯 관련 질문 드립니다.

안녕하세요

 

NI-6536 DAQ를 이용해서 데이터 측정을 진행하고 있습니다.(DAQ 어시스턴트를 이용하여 데이터를 특정 개수 만큼 읽어 들이고, 그것을 플롯한 뒤 다시 데이터를 정해진 특정 개수 만큼 읽고 플롯하는 것을 반복합니다.)

 

랩뷰로 이런 과정을 프로그램으로 만들려고 하는데 랩뷰에서 DAQ 어시스턴트에서 읽은 값을 어떻게 배열로 저장할 수 있는지 궁금합니다.

 

감사합니다.

0 포인트
1/4 메시지
959 조회수

배열만들기 노드와 시프트레지스터를 이용하면 가능할 것 같네요. 이미지와 예제를 간단히 만들어서 드립니다.

chisbae_0-1599210718303.png

 

 

0 포인트
2/4 메시지
924 조회수

네 답변 감사합니다.

 

그런데 제공해주신 파일이 20버전으로 만들어 진것 같은데(지금 저희가 사용하고 있는건 15버전입니다.)

 

혹시 다음 에러를 어떻게 처리하면 될까요?

 

감사합니다.

 
 

 

0 포인트
3/4 메시지
886 조회수

2015로 낮춰드렸습니다. ^.^