취소
다음에 대한 결과 표시 
다음에 대한 검색 
다음을 의미합니까? 

DAQ를 통한 아날로그 전압 제어

해결 완료!
솔루션으로 이동

안녕하세요 커뮤니티 회원님들

제가 궁금한 점은 DAQ를 통해 아날로그 전압을 조절하고 있습니다.

문제점은 제가 설정해준 목표값에 전압값을 자동적으로 일정한 값을 계속 더함으로 목표에 도달하면 상태머신을 통해 대기상태로 가는 프로그램을 짜봤는데 DAQ를 통해 같음 아이콘이 먹히질 않습니다. 프로브로 찍어봤을 때는 똑같은 값이 나오는데 DAQ는 같음 아이콘이 적용이 안되나요 ?

 

QNAA.PNG

0 포인트
1/2 메시지
1,946 조회수
솔루션
주제 작성자 월억이이(가) 승인함

실수값은 정수값과 틀립니다.

프런트 패널에 보이는 것은 자리수 대로 반올림하여 보여주는 것이기 때문에 같음이 적용되지 않습니다.

 

3.999999998 -> 자리수 2자리로 표시하면 4.00 으로 표시됨.

표시값과 실제 저장된 값이 틀리므로 같음이 적용될 수 없습니다.

 

 부등호를 쓰는 방법이 답입니다. 예) 3.98 <= x <= 4.02 // 3.98 <=x // x <= 4.0

 

 

 

2/2 메시지
1,923 조회수