Crio에 Realtime module 설치 관련

안녕하세요.

 

현재 LabVIEW 2013 Real-Time Module 으로 Crio에 SW를 개발하여 탑재하였습니다.

 

이렇게 개발하여 탑재한 SW를 Real-Time Module이 설치되어 있지않은 crio에 탑재하여 Stand alone으로 동작이 가능한 것인지 문의드립니다.

 

기본적인 질문일 수 있는데 답변 부탁드립니다.

0 포인트
1/2 메시지
752 조회수

1. 리얼타임 모듈이 있는 PC의 MAX에서 'cRIO에 소프트웨어를 설치'해야 합니다.

2. 랩뷰 프로젝트에서 cRIO 코드를 개발하고 run as startup 으로 설정하시면,  cRIO는 꺼졌다가 켜지면 실행되며 이 때, 개발했던 PC는 없어도 돌아갑니다.

3. 위에서 사용한 cRIO 외에 새롭게 cRIO를 사셨다면,  리얼타임 모듈이 없는 PC에는 1번 과정의 'cRIO에 소프트웨어를 설치' 가 불가능합니다.

 

이것을 해결하기 위해서,

RAD 라는 유틸리티가 존재합니다.

https://www.ni.com/ko-kr/support/downloads/software-products/download.replication-and-deployment-uti...

 

이것은 PC에 랩뷰와는 별개로 설치하는 소프트웨어로,  리얼타임 모듈이 없는 PC에서 미리 만들어 놓은 이미지를 cRIO에 심어주는 유틸리티입니다.

사용법은 위의 링크를 참고하세요

0 포인트
2/2 메시지
710 조회수