Bonjour, Je fais des acquisitions continues d'une dizaine de signaux via une carte d'acquisition PXIe 6358 disposé dans un rack 8840.

 

Lorsque je fais ces acquisitions avec l'horloge interne : pas de problème les acquisitions peuvent durées plusieurs minutes.

Lorsque je fais ces acquisitions avec un horloge externe à 10KHz celles-ci s'arrêtent au bout d'1 minute au mieux.

 

rate : 10000 sample per channel 1023

 

Quelqu'un aurait il une idée de la cause possible de cet arrêt ?

0 Kudos
Message 1 of 2
(615 Views)
Solution
Accepted by jean1960

Could you please share the code you used to perform this?

Santhosh
Soliton Technologies

New to the forum? Please read community guidelines and how to ask smart questions

Only two ways to appreciate someone who spent their free time to reply/answer your question - give them Kudos or mark their reply as the answer/solution.

Finding it hard to source NI hardware? Try NI Trading Post
0 Kudos
Message 2 of 2
(604 Views)