Güç Kaynağından Okuduğum Değeri Dışarıya Veremiyorum

Solved!
Go to solution
Highlighted

Güç Kaynağından Okuduğum Değeri Dışarıya Veremiyorum

 

Merhabalar,

 

Labview kullanarak güç kaynağına voltaj değeri set edebiliyorum; fakat bu değeri output olarak döndüremiyorum. Güç kaynağının manualinde "VOUT" komutu kullanmam gerektiği yazıyor fakat bunu Labview'a taşıyamadım. Konuyla ilgili nasıl ilerleyebilirim?

 

 

Bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

 

Not: Yaptığım projeyi ekte bulabilirsiniz.

Güç Kaynağı Modeli: GW Instek GPD-4303S 

 

İyi çalışmalar,

Aslıhan

0 Kudos
Message 1 of 6
(1,300 Views)

Re: Güç Kaynağından Okuduğum Değeri Dışarıya Veremiyorum

Merhabalar güç kaynağı ile ilgili yararlanmış olduğunuz kaynağı gönderebilirseniz daha fazla yardımcı olabilirim.

 

Saygılarımla...

Himmet GENCER
Software Development Coordinator at Teknik Destek Grubu
himmetgencer@gmail.com

View Himmet Gencer's profile on LinkedIn

View on Instagram
0 Kudos
Message 2 of 6
(1,286 Views)

Re: Güç Kaynağından Okuduğum Değeri Dışarıya Veremiyorum

 

Merhabalar,

 

Dün uğraştığım kadarıyla, programı ilk çalıştırdığımda output değeri okuyabiliyorum. Fakat tekrardan değiştirmek istediğimde bu değer değişmiyor.

 

1.JPG

 

2.JPG

 

Projeyi ve yararlandığım dosyayı ekte gönderiyorum. Bu sorunları çözmem için ne yapmam lazım ? Yardımcı olursanız sevinirim. 

 

Saygılarımla,

Aslıhan

0 Kudos
Message 3 of 6
(1,281 Views)
Solution
Accepted by topic author aslii
06-21-2016 10:30 PM

Re: Güç Kaynağından Okuduğum Değeri Dışarıya Veremiyorum

Merhabalar, kodunuzun voltage set etme kısmında sanırım sıkıntı var. Hangi kanala set edeceğini belirtmemişsiniz. Aşağıdaki kullanıma uyarsanız düzelecektir diye düşünüyorum. 

_20160615_230410.JPG

 

Screenshot_2016-06-15-23-00-09.png

 

Saygılarımla... 

Himmet GENCER
Software Development Coordinator at Teknik Destek Grubu
himmetgencer@gmail.com

View Himmet Gencer's profile on LinkedIn

View on Instagram
0 Kudos
Message 4 of 6
(1,263 Views)

Re: Güç Kaynağından Okuduğum Değeri Dışarıya Veremiyorum

Çözüm sağlayabildiniz mi?
Himmet GENCER
Software Development Coordinator at Teknik Destek Grubu
himmetgencer@gmail.com

View Himmet Gencer's profile on LinkedIn

View on Instagram
0 Kudos
Message 5 of 6
(1,223 Views)

Re: Güç Kaynağından Okuduğum Değeri Dışarıya Veremiyorum

 

Evet, teşekkür ederim.

0 Kudos
Message 6 of 6
(1,218 Views)