NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区

取消
显示结果 
搜索替代 
您的意思是: 

labview事件结构问题

已解决!
转到解答

程序中事件结构使用了共享变量,访问方式为读取,发现每次执行时读到的都是上次的值,找不到什么办法解决

0 项奖励
1 条消息(共 8 条)
2,481 次查看

程序中事件结构使用了共享变量,访问方式为读取,发现每次执行时读到的都是上次的值,找不到什么办法解决

0 项奖励
2 条消息(共 8 条)
2,464 次查看

你忘了告诉我们你如何更新共享变量.

 

George Zou
0 项奖励
3 条消息(共 8 条)
2,417 次查看

共享变量是绑定的NI OPC变量,OPC上通道值已改变,但是事件结构中变量的值还是上次的值

0 项奖励
4 条消息(共 8 条)
2,402 次查看

查看 NI Distributed System Manager 了吗?

 

George Zou
0 项奖励
5 条消息(共 8 条)
2,392 次查看

看过了,分布式系统管理器上的变量值是新值

0 项奖励
6 条消息(共 8 条)
2,387 次查看
解答
已被主题作者 plxujn 接受

那就是你的程序的问题了.

 

George Zou
7 条消息(共 8 条)
2,374 次查看
检查了一下确实是程序问题,共享变量设置了缓冲,事件执行时刷到了缓存值
0 项奖励
8 条消息(共 8 条)
2,356 次查看