程序中事件结构使用了共享变量,访问方式为读取,发现每次执行时读到的都是上次的值,找不到什么办法解决

0 Kudos
Message 1 of 8
(216 Views)

程序中事件结构使用了共享变量,访问方式为读取,发现每次执行时读到的都是上次的值,找不到什么办法解决

0 Kudos
Message 2 of 8
(199 Views)

你忘了告诉我们你如何更新共享变量.

 

0 Kudos
Message 3 of 8
(152 Views)

共享变量是绑定的NI OPC变量,OPC上通道值已改变,但是事件结构中变量的值还是上次的值

0 Kudos
Message 4 of 8
(137 Views)

查看 NI Distributed System Manager 了吗?

 

0 Kudos
Message 5 of 8
(127 Views)

看过了,分布式系统管理器上的变量值是新值

0 Kudos
Message 6 of 8
(122 Views)
Highlighted
Solution
Accepted by plxujn

那就是你的程序的问题了.

 

Message 7 of 8
(109 Views)
检查了一下确实是程序问题,共享变量设置了缓冲,事件执行时刷到了缓存值
0 Kudos
Message 8 of 8