PCIe-6321从采集到模拟电压信号到触发外部信号发生器响应时间问题

请教各位老师,手里有一个NI的PCIe-6321多功能数据采集卡,现在要用来采集从光电传感器(PMT)转换的电压信号,采样频率10KHZ,设置阈值,当采集的电压超过阈值,触发外部的信号发生器。请问数据采集卡能实现这个功能吗?从采集到电压信号到触发外部发生器能在500us内完成吗?

0 Kudos
Message 1 of 5
(155 Views)

这款多功能采集卡还是不错的: https://www.ni.com/en-us/support/model.pcie-6321.html

应该可以.

500us 不能100%保证, 毕竟是Windows.

 

 

0 Kudos
Message 2 of 5
(132 Views)
我不知道如何设置程序,您能给些建议吗?非常感谢
0 Kudos
Message 3 of 5
(126 Views)

参见LabVIEW自带例子.

Windows 时间精度是 1ms.

 

0 Kudos
Message 4 of 5
(93 Views)

好的 非常感谢

0 Kudos
Message 5 of 5