NI 6211 采样率

我现在遇到一个问题,我使用的是NI USB-6211的DAQ,在使用的过程中发现,如果把采样率设为120K,则发现得到的信号频率不对。但是设为其他的采样率比如经常用的60K,240K则正常。经检查编写的程序,程序没问题。不知道是什么原因。请老师指教~
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
4,101 次查看
所有通道最多250K
所以,250K/16 =单通道的最大理论采样频率
0 项奖励
2 条消息(共 2 条)
3,981 次查看