Labview与外部EtherNetIP通信

已解决!
转到解答

你加我QQ26648577 

0 项奖励
21 条消息(共 26 条)
1,880 次查看

那个项目后来没用LV通过EtherIP通信了,换成PLC了。

 

 

0 项奖励
22 条消息(共 26 条)
1,857 次查看

你好,我也是正在做以电脑作为主站的方式与IO模块进行通信,我也阅读了,EthernetIP的IO模块通过隐性方式传输,labview的EthernetIP包是没有的,所以必须自己来编写相关程序,不知您后来怎么弄的

0 项奖励
23 条消息(共 26 条)
1,243 次查看

我研究了一下EthernetIP的协议,协议本身是开放的。NI没有隐性通讯的模块,如果一定要用的话,市场上有公司做了类似的模块,是C语言写的。

但是模块卖的比较贵,所以我们后来加了AB的一个PLC,这样成本比较低。

0 项奖励
24 条消息(共 26 条)
1,236 次查看

是的,我也发现这个,现在我打算试试能不能用其他方法用labview开发一个主站程序,专门针对隐式消息,再交流

0 项奖励
25 条消息(共 26 条)
1,227 次查看

我再问您一下, 你加AB PLC的费用比单独购买一个协议包要便宜吗?