Hi,
首先,fs是你的采样频率,也就是10k。也就是相邻两个数据点的时间间隔是1/fs。
其次,滤波功能和逐点滤波功能需要根据这个采样频率来确定输入信号的时间信息。比如,一个正弦波,一共周期内包含了20个数据点,如果fs是10k,那么信号频率就是10k/20 = 500Hz,通过100Hz的高通滤波器衰减很小;如果fs是1k,那么同样20个数据点的正弦波频率为1k/20 = 50Hz,通过100Hz的高通滤波器就会受到较大的衰减。
最后,根据自己需求来设置/调整滤波器参数吧。
祝好!
Xiaohui Wang
Hi,
信号一个周期内的数据点数m与采样点数N(Samples per channel) 无任何关系。
也就是说,你需要自己去数,信号在一个周期内一共是多少个点,假定是m。
那么,由于采样率是fs,那么一个采样点占据的时间就是1/fs,m个数据点占据的时间就是m*(1/fs) = m/fs,也就是信号频率就是fs/m。
p.s.
1. 这个过程与“有限点采样(N采样)”、“连续采样”无关;
2. N个采样点内可能不够一个周期(N<m),那么需要扩大N(有限点采样)、或者将多次数据进行拼接(连续采样)
Good Luck!
官网上面有一些教学视频,可以参考:http://china.ni.com/demo/daq/lectureten
Xiaohui Wang