LABVIEW程序功能修改求助

各位大师,你们好

       我是一名维修技术员,本公司是一家韩资企业,做温度控制器的,有一套温度采集系统,需要在检测报告上增加温度闪动的符号,使用的是lab7.0,PCI-6511板卡,现在想在论坛内找一位工程师,帮我把做好的程序,有原代码,修改并优化一下,具体内容面谈。

联系方式:太平洋电子(昆山)有限公司

                  设备TEAM

                 钱建国13912663423

                 江苏省昆山市玉山镇锦淞路288号

0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
2,648 次查看

使用的是lab7.0,PCI-6511板卡

LabVIEW 7.0 太老了, 与 Windows 10不兼容。最新的版本是 LabVIEW 2019。

PCI-6511还没淘汰。但PCI-6511是Digital IO 不是Analog IO。

温度采集是用热电偶吗? 这也接不上PCI-6511。

中间缺了点什么。

 

George Zou
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
2,597 次查看

不好意思,回复晚了! 系统是通过RS232窜口通信与温控表(pt100温度传感器)连接,实时扫描温度;测试产品,通过开关的ON,OFF信号,传送给PCI6511板卡,同时软件记录当时的温度值,并写入报表中。现在就是想改一下软件的测试功能,需要增加一个能测温度闪动的。

说明:系统是韩文的

0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
2,560 次查看

说明:系统是韩文的

那 LabVIEW 也是韩文的吗?

 

George Zou
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
2,549 次查看

LABVIEW程序里有些字体是韩文的,在中文的操作系统下显示是乱码,必须在韩文或英文操作系统下才能显示正确的代码。