现象:

1. 程序中使用了DSC模块,通过共享变量和OPC进行连接通信,但生成安装程序在目标电脑安装后,无法进行通信。(没有任何报错!)

2. 其中OPC在Client中确认与硬件连接通信正常,分布式管理器中可看到部署共享变量成功,但共享变量没有值。

1.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 在生成安装程序时,已勾选包含了DSC模块运行引擎。(但注意到DSC的源位置是VDM??下图红框)

2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 目标电脑安装后,在License Manager中找不到DSC Runtime激活项(其他模块存在)。

 

综上分析:

DSC Runtime并没有被附加进安装程序,导致共享变量部署成功但无法与OPC连接。

原因是否与附加程序源不对应有关?我需要如何解决?

0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
2,325 次查看

DSC Runtime 不是免费的, VDM 也不是.

VDM 激活了吗?

 

 

George Zou
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
2,309 次查看

当然,我已购买了DSC模块和VDM模块,并激活成功。

同时也有DSC Runtime的SN号,但现在问题是生成安装程序后,在目标电脑安装后,没有找到DSC Runtime的激活项。

并且DSC功能也没有响应。

0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
2,307 次查看

我说的是 Runtime !

在目标电脑上也要 License.

 

George Zou
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
2,285 次查看
解答
已被主题作者 Garethlv 接受

据测试,只要使用到NI_DSC.lvlib库的项目,单纯包含DSC Runtime至安装程序中是不够的。

安装到目标电脑后,需要额外安装DSC RTS,方可正常运行。

0 项奖励