绑定OPC变量的按钮操作异常

通过NI OPC连接S7-300PLC,按扭绑定到从OPC创建的布尔型共享变量上,按钮机械动作选择的是保持转换直到释放,实际操作时频繁出现按钮已经松开但是值不复位的情况,绑定不关联OPC的共享变量不出现问题
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
1,672 次查看

> 按钮机械动作选择的是保持转换直到释放

改为"单击时转换".

 

George Zou