笔记本安装的是WIN7系统,64位的,安装了NI-DAQmx9.5.1版本的数据采集软件,在软件“设备与接口”中右键点击“仿真NI-DAQmx和模块化仪器”,仿真硬件设备操作成功,仿真设备显示在“设备与接口”目录的下面,但是右键此仿真设备选择自检操作,提示信息如下:驱动程序无法与Dev2通信,并有如下的信息显示,
错误88705 发生于自检
错误原因:指定设备不存在或未在系统中激活,该设备可能未 在系统中安装,或未插入设备,或未正确安装设备 因为我的笔记本上未安装实际的硬件,只是要仿真硬件,所以出现上述问题,问了NI 公司的一些人员,说可能有些服务没打开,但具体哪些服务没说,想咨询下使用过NI-DAQmx的朋友,如何解决此问题。 谢谢!
已解决! 转到解答。
此问题已解决,根源是NI的一个服务没打开。
操作如下:首先已管理员身份登录,点 开始——控制面板——系统和安全——管理工具,双击 服务,进入服务界面,
找到NI Device Loader,选中它,然后点击左上角的 “启动服务”选项,在点击 应用和确定即可。