如何使用PXI-8431串口卡在VeriStand上和Matlab模型数据交互?

已解决!
转到解答

我有一台NI的PXI型的机架,装有 PXI-8431 485/422 串口通讯卡

目前需要使用该卡 实现 Matlab 的模型 和 下位机之间的数据交互,
不清楚如何使用 VeriStand 将该卡和模型上的 输入/输出 口连接起来。
有没有大神解决一下?


参考 【NI VeriStand 2010 使用手册】    http://t.cn/RIfytdR
HiL测试系统中装有 CAN (PXI-8513/2)LIN (PXI-8516/2) 以及 FlexRay (PXI-8517/2) 通信板卡。
他们都属于NI XNET设备。添加CAN端口的添加流程我清楚,可是如何添加 串口通讯板卡,不清楚。

1 条消息(共 4 条)
5,354 次查看
解答
已被主题作者 WWW_XP 接受

参考以下链接中个的内容去编写LabVIEW程序:
为NI VeriStand创建自定义设备:http://www.ni.com/tutorial/9348/zhs/
http://forums.ni.com/t5/Example-Program-Drafts/Serial-Loopback-Test-in-NI-VeriStand/ta-p/3532998

2 条消息(共 4 条)
5,243 次查看

是需要对PXIe的串口写veristand的自定义设备的,需要设置串口号、波特率、帧周期等等。

这东西开源的没有,都是项目的需要才去折腾的。

0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
4,065 次查看
解答
已被主题作者 WWW_XP 接受
0 项奖励