目前在学习 labview FPGA。
拿到了一套成熟的系统。硬件采用的是9012+9113,软件为8.6.1英文版的labview、RT、FPGA。能够正常工作运行。
今天主机重装系统,安装了试用版的labview、RT、FPGA,均为2011版,中文。NI RIO4.0驱动和XILINX 12.4编译工具。labview安装了f2补丁。FPGA VI编译能够完成,但运行时提示机箱处于SCAN模式,需要改为FPGA接口模式,并重新部署。
更改模式后,右键点击chassis,重新部署时出现错误,信息如下:
该终端配置的语言无法兼容主机labview语言,请检查并确保终端上已安装正确的语言支持,并已通过measurement & automation explore配置中的语言环境
我重新安装了max中的远程系统的软件,但还是不行。部署RT vi时也同样出现这个错误信息。
是否labview 中文版兼容性不好?
还是控制器的实时操作系统兼容性不好?
还是别的原因?
谢谢!
二楼说的是对的 我也遇到过这问题